压敏电阻参数计算与测量
压敏电阻的压敏电压计算:
V1mA=1.5Vp=2.2Vnom,Vp为电路额定电压的峰值,Vnom为额定交流电压的有用值。
如模块电源额定输入电压为220VAC,则压敏电阻的电压值为:V1mA=1.5Vp=1.5×1.414×220V=476VDC,V1mA=2.2Vnom=2.2×220V=484VDC
因此,压敏电阻的击穿电压V1mA可选在470-480V之间,如V1mA选470V,对应471KD××压敏电阻。
最大许可电压计算:
电压交流VACrms≈0.64V1mA,直流VDCr≈0.83V1mA
若V1mA=470V成都人事考试信息网,则VACrms≈0.64V1mA =300VAC,VDCr≈0.83V1mA =390VDC
而471KDxx压敏电阻对应的VACrms=300V,VDCr=385V
通流容量(I(8/20us))计算:
最大通流量与压敏电阻直径成正比。在选择压敏电阻直径时,要确定被珍爱电路的雷击浪涌等级,以此来选择压敏电阻的最大通流量。
在对压敏电阻进行冲击试验时,随着所进行的冲击次数的增长,每次所施加的冲击电流要响应减小。一样平常技术规格书中有给出压敏电阻冲击1次的I值,选择压敏电阻时,其通流容量要按浪涌寿命次数定额曲线中冲击10次到100次来计算,其现实通过的浪涌电流约为最大冲击通流量的30%左右(即0.3I)。
假如不知道浪涌等级所要求的通流量百度排行,可按照下图以两端的差模电压进行计算。
如浪涌差模电压Vtest=2KV,压敏电阻471KD××最大限定电压VCLAM=775V,则通流量计算:I P= (Vtest - VCLAM) / 2 = 612.5A,I=IP/0.3=2042A
目前471KD10对应的通流量I为2500A,大于2042A,通过以上参数计算,则压敏电阻建议选择10D以上。
压敏电阻测量:
压敏电阻具有优秀的非线性,即阻值随所加电压的增长而削减,且具有双向电流特征。测量时,将万用表置于R×1k挡,测其两引脚之间的正反向绝缘电阻,均为无限大,否则说明漏电流过大。假如所测电阻过小,说明压敏电阻已损坏,不能使用。可以用数字万用表测量压敏电阻。
在模块电源使用中,选择合适的压敏电阻,对浪涌冲击珍爱特别很是紧张,可以珍爱电源稳固供电。
- Last:军用铁路电源烧坏的缘故原由
- Next:铁路电源对电解电容的性能要求
- 2020-04-25压敏电阻参数计算与测量